הוספת הודעה חדשה
  • · איטום קורה עליונה

    (רענן)

    בגג, יש קורת בטון מסביב לכל הבית (הסף של הגג)

     

    עוד מעט יעשו איטום על הגג (קלקר שמעליו בטקל ומעליו יריעות) - (האם צריך משהו בנוסף?)

     

    השאלה השנייה היא איך אוטמים את קורת הבטון. איפה צריכה להסתיים היריעה? האם נכון לסיים את היריעה בחלק החיצוני האופקי של הקורה העליונה? 

    כי בחלק התחתון בעליה תיהיה רולקה, אבל בהמשך יהיה 90 מעלות, ולכן אני חושש שזה עשוי לגרום ליריעות בהמשך להפרד. מה הדרך הנכונה לאטום? 

    לא מדובר בבית חדש וכרגע אין כוונה לשים קופינג מעל הסף

     

    תודה רבה

    • · איטום גג חדש ביריעות, חומה בהיקף הגג

      (גבי) → אתה נמצא כאן

      שלום רענן,

      לשאלה הראשונה: רצוי (אך לא מקובל / הכרחי) לבצע שכבת זפת תקנית חמה (2.0 ק"ג למ"ר) מעל גבי הפריימר הביטומני, ואחר כך להלחים את היריעות.  דהיינו: בידוד, בקטל, פריימר ביטומני, זפת, יריעות 5 מ"מ.

      לשאלה השניה: באם תנאי התשתית נוחים ומאפשרים זאת- עלה עם היריעות גם על המשטח האופקי. אך אין בעיה גם בעליה בצלע האנכית בלבד. לאחר ההלחמה מבצעים מסטיק ביטומני מעל קצות היריעות ומלבינים אותו לאחר הייבוש (כמה ימים לאחר מכן).   אפשר גם לבצע סרגל-אלומיניום מעל קצות היריעות, כמפורט בתקן. הסרגל מציד את היריעות דפנות הגג וגם משמש כמעין אף-מים שמרחיק את מי הגשמים מקצה היריעות.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.