הוספת הודעה חדשה
  • · טיח על שכבת איטום בחדר רטוב ואיטום צמנטי לרצפה

    (שחר)

    שלום,

    אשמח לעזרה בשתי סוגיות:

    1. במפרטי האיטום לחדרים רטובים באתר מומלץ ליישם טיח מיישר מעל שכבת האיטום הצמנטית בקירות. מדוע מיישמים שכבת טיח שהיא על פניו פחות עמידה למים מעל האיטום? האם מים שיחדרו את הקמיקה לא עלולים להגיע לשכבת הטיח ולפגוע בה?

    2. באיטום צמנטי של הרצפה בחדר רטוב האם חובה ליישם רשת אינטרגלס ללא קשר למספר השכבות? או שיישום של מספר שכבות גדול משתי שכבות יכול לייתר את הצורך ברשת? והאם יישום של שכבה ביטומנית על הצמנטי גם יכולה לייתר את הצורך ברשת? או שבכל המקרים חובה להטמיע רשת אינטרגלס בין השכבות.

    המון המון תודה

    • · איטום חדר רחצה

      (גיורא)

      שלום שחר.

      1. שכבת  טיח כמו כל תערובת צמנטית  או דבקי קרמיקה יעודיים אמורים  להיות עמידי  מים (אם לא הוסיפו לה חומרים שלא אמורים להיות שם...) כך שאין רגלים לחששך. כמו כן שכבת אריחי החיפוי אינה אמורה להיות אטומה למים מהגדרה.

       

      2.בעיקרון באיטום החובה היחידה היא לבצע מערכת איטום שתתפקד היטב. אפשר להגדיר את מערכת האיטום באופנים שונים ובשילוב חומרים שונים כשהשאלה היחידה היא האם המערכת תקינה.

      לפיכך לשאלתך בדבר רשת חיזוק-

      על פי ניסיוני והבנתי רצוי להוסיף שכבה שלישית  של חומר איטום צמנטי פלוס רשת חיזוק רק במגעי קיר רצפה ("רולקות") ולא על כל השטח, אבל אין כל מניעה לעשות כן.

      לשאלתך בדבר הוספת שכבה ביטומנית- כאמור, אם האיטום הצמנטי בוצע באופן תקין אין סיבה להוסיף כל שכבה. מה שכן, איטום צמנטי לבדו לעולם אינו מספיק שכן החומר הצמנטי כשלעצמו אינו מספיק כדי לאטום סביב קופסאות ביקורת ומעברי צנרת שם נדרש חומר בעל גמישות רבה וכושר היצמדות לחומרים פלסטיים מה שאין לחומרים צמנטים. למטרה זו אני עושה שימוש במסטיק פוליאוריתאני (סיקה פלקס ודומיו) על גבי פריימר, אבל תוכל גם באמצעות חומרי איטום ביטומנים משחתיים אם הם סמיכים מספיק (מותגים כמו סיקה איגולפלקס 201 , A12 , נפופלקס וכדומה) או אף באמצעות מסטיק ביטומני.

      לשאלה אם שכבה אחת מספיקה - לדעתי לא.ואפרט-

      הרעיון הבסיסי של השילוב הזה בין ביטומני לצמנטי כפי שבא לידי ביטוי במפרטים המופיעים במפכ"ם של משרד הביטחון ("הספר הכחול" שנתפס לעיתים כסוג של תקן) הוא שאיש האיטום לא יכול להתבסס על המדה המוחלקת שהוכן עבורו על ידי פועלים אחרים כתשתית לאיטום הרצפה ולכן היישום של שכבה או שתים של חומר צמנטי מבטיח מבחינתו שטח חלק ויציב ומוכן למערכת האיטום שתיושם מעליו.

      לפיכך יוצא שלפי תפיסה זו החומר הצמנטי מהווה תשתית בלבד ולא שכבת איטום של ממש . לכן אין להספק בשכבת חומר ביטומני אלא ליישם מערכת איטום מושלמת על בסיס חומרים ביטומניים כפי הנדרש בלי להסתמך על השכבה הצמנטית.

      אבל כאמור, אפשר לבצע גם איטום צמנטי כהלכתו ללא צורך בחומרים ביטומנים, בכפוף לביצוע נכון ומוקפד . היות ואיטום צמנטי פחות גמיש, חשוב מאד שהוא ייושם על שכבת מדה או בטון שסיימה את אשפרתה ולא צפויה להסדק. הפתרון הפשוט לביצוע עצמי הוא להשתמש לעבודות הבטון והמדה בתערובת צמנטית מהירת ייבוש.

      בברכה, גיורא

      • · טיח על שכבת איטום בחדר רטוב ואיטום צמנטי לרצפה

        (שחר) → אתה נמצא כאן

        המון המון תודה על התשובה המפורטת

        למדתי והחכמתי תודה.

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן