  • · היפרדזמו טי על יריעה ביטומנית

    (שרון)

    שלום רב, יש לי איזור של מטר מרובע בגג שיש בו שלולית מים ימים רבים לאחר ההפוגה בגשמים. האם היריעה הביטומנית יכולה להתקלקל עם הזמן?האם כדאי להגן עליה עם היפרדזמו טי במריחה עדינה?

    תודה

    • · T

      (עידן)

      היפרדסימו T לא מתאים ליריעות ביטומניות אני ממליץ על LV רצוי לישם פריימר מדגם אקוודור לפני

    • · תיקון שלולית בגג עם יריעות ביטומניות

      (גבי)

      שלום שרון,

      אם מדובר על שלולי עמוקה מומלץ לתקן את השיפועים באמצעות תערובת צימנטית ואחר כך להלחים מעל האזור טלאי של יריעה ביטומנית חדשה.

      לשאלתך: חומר מסוג "היפרדסמו T" אינו מתאים. אפשר לאטום בחומרים פוליאוריטניים משחתיים כגון ה"היפרדסמו LV" שהוזכר ואחרים.

      בהצלחה,

      גבי

  • · רטיבות ונזילה בקיר פנימי

    (מנו)

    שלום למומחה,

    יש לי רטיבות בקיר פנימי בין מקלחת לחדר שינה. הקיר הוא חלק מהסלון עם שקעי חשמל.

    הרטיבות במרכז הקיר. יש נפיחויות ואף נזילות כשיורד גשם רב.(המיוחד מהגשם האחרון)

    אנחנו בקומת גג והיה זפת שבדק ואטם מה שצריך לכן שללנו את הכיוון הזה.

    אין סיבה שיעבור שם צינור מים.

    יש הנמכה של התקרה הצמודה לקיר שמעליה עוברים שרוולי מזגן לחדרים. אך מנוע המזגן נמצא מחוץ לבית בעמדת תלית כביסה מונמכת(לא על הגג).

    מה לפי דעתך המנוסה יכול להיות מקור הרטיבות?

    תודה מראש,

    • · רטיבות בקיר פנימי לאחר גשם

      (גבי)

      שלום מנו,

      לצערי לא נותן לשער מכאן מהו המקור לרטיבות.

      על כל פנים נסה לבדוק בגג אם קיימת צנרת חשמל או מיזוג חשופה שדרכה (או מסביבה) יכולים המים להגיע אל הקיר המדובר.

      כהערה: אין לצאת מתוך הנחה שהאזור שנאטם- כבר אטום. על מנת שלא לפסול אפשרויות יש לגשת אל הבעיה כאילו שזו "הפעם הראשונה".

      בברכה,

      גבי

  • · איטום קיר חיצוני

    (אלון)

    שלום רב,

    עקב בעיה של חדירת מי גשמים מקיר חיצוני מערבי (אבן ירושלמית)

    ביצעתי הברשה של סילר על האבן והכוחלה.

    האם ניתן במידה והבעיה לא נפתרת לבצע תיקוני כחולה

    תודה

    • · איטום כוחלה בקיר חיצוני

      (גבי)

      שלום אלון,

      הסילר ימנע מהכוחלה החדשה מלהאחז מעל הישנה. כך שיהיה עליך להסיר חלקים ממנה (עדיף את כולה).

      בברכה,

      גבי

  • · בידוד נגד קור

    (JAY)

    שלום למומחים,

    אני גר בדירה בקומה השלישית והדירה קרה כל הזמן. רציתי לדעת האם יש איזה חומר מבודד/ יריעות או כל מוצר שאני יכול להלביש על הקירות במקום לעשות שיפוץ ולפתוח את הקירות. מוצר כלשהו שיבודד את הקור או החום שמחוץ לבית כך שהטמפרטורה בתוך הדירה לא כל כך תושפע מהטמפרטורה בחוץ כי כרגע המצב זה שהטמפרטורה בחוץ ובפנים היא דומה ולפעמים מרגיש כאילו בבית אפילו קר יותר.

    אשמח לתשובה תודה רבה ויום טוב.

    • · בידוד תרמי לקירות

      (גבי)

      שלום Jay,

      אפשר לבודד את הקירות הפנימיים עם מגוון מוצרים ואח"כ לכסות את הבידוד עם לוחות גבס. לחילופין אפשר לבצע טיח תרמי מהצד הפנימי של הקירות.

      לא קיים פתרון זול / מהיר יותר.

      בברכה,

      גבי

      • · שלום גבי! תודה על התשובה המהירה!

        (JAY)

        שלום גבי! תודה על התשובה המהירה!

        טיח תרמי זה משהו שאפשר לקנות בחנות לחומרי בניין ואני מורח את זה על הקיר הקיים הצבוע? האם זה מסובך או שאני יכול לעשות את זה בעצמי כמו לצבוע קיר? ידוע לך עלויות והאם סביר שכבר יש לי בקיר את החומר הזה? האם זה באמת עושה הבדל ואוטם/מבודד כמו שצריך?

        תודה מראש!

        • · בצוע טיח תרמי

          (גבי)

          שלום Jay,

          רק טייח מקצועי ומיומן יכול לבצע טיח תרמי. מדובר על טיח עבה שיש לבצע מעל גבי תשתית צימנטית, לאחר הסרת שכבות הצבע. לא תוכל לבצע זאת באופן עצמי.

          בברכה,

          גבי

          • · בידוד תרמי

            (גיורא)

            אפשרות קלה נוספת לבידוד תרמי היא הצמדה על הקירות של לוחות גבס עם גב קלקר, מוצר יחסית חדש בשוק.על ידי שימוש במוצר זה ניתן לחסוך את עבודת הקונסטרוקציה וגם להקטין את העובי הנוסף לקירות לכדי כ2-3 ס"מ בלבד.בהצלחה

  • · ניקוז מקלחון- כנראה ללא פתרון

    (משה)

    מקלחון הותקן כשהניקוז במרכז המקלחון (ולא באחת הפינות). כלומר המתקלח עומד כשהניקוז בין 2 רגליו כשהוא מתקלח. במהלך המקלחת נוצרת שלולית קטנה לאחר כמה דקות של מקלחת. כשסוגרים המים המים יורדים מיידית. כלומר כנראה שגם שיפוע חד יותר מסביב לניקוז לא היה עוזר.

    כמובן שהפתרון היה לעשות את הניקוז באחת הפינות. אבל זו כבר הסטוריה. כשהניקוז באחת הפינות ניתן לעשות שיפוע שהוא גם חד יותר וגם בלי שיראה בעין. אבל כעת זה המצב ולשנות ניקוז כמובן בלתי מעשי.

    אין אגנית במקלחון אלא ריצוף.

    יש לך רעיון פרוע מה לעשות על מנת למנוע את השלולית?

    • · ניקוז לקוי במקלחון

      (גבי)

      שלום משה,

      איני מכיר פתרון "מהיר" לבעיה. נסה תחילה לנקות היטב את הצנרת. אפשר לשקול את החלפתה בצנרת בקוטר רחב יותר אך גם זה יהיה כלול בעבודות שבירה וריצוף מחדש.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן