· רדיפלקס של בי גי בונד
(דרור)שלום
ברצוני לדעת האם אני יכול למרוח חומר של בי גי בונד שנקרא רדיפלקס 2001
על משטח של כ1 מ"ר שהוא לח מעט ?קראתי שהחומר על בסיס מים כך שלא צריכה להיות בעיה?
תודה
23.12.2012 21:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום משטח בטון עם רדיפלקס
(גבי)שלום דרור,
על פי הוראות היצרן החומר אכן מתאים ליישום גם מעל גבי משטחי בטון לחים. יחד עם זאת מומלץ תמיד להקפיד על כך שהבטון יהיה מעט לח ולא רטוב ויש להשתמש בחומר יסוד (פריימר) יעודי.
בהצלחה,
גבי
24.12.2012 06:04חלון חדשהוספת תגובה
· נזילות
(חגי)שלום רב,רכשתי בית פרטי לפני 4 שנים מקבלן.מאז יש לי כול שנה בחורף נזילות וכתמים של עובש בארבע פינות הבית .הקבלן כול שנה בא עושה תיקון ולא עוזר.בפעם האחרונה עליתי עם הקבלן לגג,ראיתי מה עשו וזה לא ניראה לי רציני לאורך זמן.הם מכניסים צינור שרשורי ירוק לתוך הצינור המקורי,מדביקים עם סיליקון את הצינור ומניחים פלטה חדשה של יריעת זפת.(גג שטוח מבטון).האם זה נכון ורציני לעשות ?מה נכון לעשות שיפתור את הבעיה לתמיד?יש אפשרות להביא חוות דעת מומחה,ומה העלות?זה יכול לחייב את הקבלן לבצע נכון את העבודה?
23.12.2012 21:45חלון חדשהוספת תגובה· נזילות מהגג, כתמי עובש
(גבי)שלום חגי,
יש לבדוק בשטח במה הדברים אמורים בטרם יהיה ניתן לחוות דעה. לשאלתך: אפשר להוציא דוח מומחה אשר תוכל בעזרתו לתבוע את הקבלן בבית המשפט או לכל הפחות לשלוח לו העתק שמצורף למכתב התראה.
באופן כללי ביותר: צנרת שרשורית שמוכנסת למרזב קיים ללא קיבוע מכני חזק, לא תחזיק מעמד לזמן רב. זכותך לדרוש תיקון יסודי והתקנת ניקוז חלופי, למשל בקיר החיצוני. כמו כן יש לתת את הדעת לכך שרטיבויות בתקרה מתחת לניקוזים יכולות להגרם עקב פגם באיטום במקום מרוחק יותר ולוא דוקא עקב פגם במרזב.יתכן גם שנוצר "גשר קור" באזור הניקוז עקב מחסור בבידוד תרמי, אשר גורם להיווצרות עיבוי (פטריות בפינות סביב פתחי הניקוז, כפי שתארת).
יש כמובן לבדוק את הכל בשטח. תוכל להשאיר את פרטיך במדור צור קשר ונשמח לעזור.
בברכה,
גבי
24.12.2012 06:14חלון חדשהוספת תגובה
· סף הפרדה
(שמי)שלום
אני גר בבית חדש ובכניסה לבית אין סף אלומיניום ,אבל הריצוף של הבית גבוה יותר
ובסוף הריצוף (בכניסה לבית)יש גימור של רובה האם זה תקין?
23.12.2012 21:36חלון חדשהוספת תגובה· סף הפרדה, מפתן כניסה
(גבי)שלום שמי,
התקנה נאותה היתה אמורה לכלולסרגל אלומיניום בחיבור בין המפלסים.
האיטום עצמו מתבצע מתחת לריצוף באמצעות חגורת הפרדה מבטון שעליה מטפס האיטום ומגיע ממש עד לתחתית האריחים. העקרון הואשגם אם החלק החיצוני יהיה כולו מוצף במים מתחת לריצוף- הם עדיין לא יוכלו לעבור אל מתחת לריצוף הפנימי של הבית.
את ענין האיטום לא תוכל לבדוק מבלי לפרק ריצוף. אם ברצונך להשאיר את המצב כפי שהוא , לכל הפחות בצע איטום עם פס עדין של חומר אטימה גמיש (כגון "סיקפלקס") במפגש בין הריצופים, מכיוון שהרובה האקרילית עלולה שלא להחזיק מעמד. תוכל גם לצרף תמונה אם תרצה בכך.
בברכה,
גבי
24.12.2012 06:19חלון חדשהוספת תגובה
· איטום פתח לצנרת מזגן בקיר העליה לגג
(נעם)איטום פתח עגול לצינורות מזגן שממוקם כ 5 ס"מ מעל שטח הגג בפיר העליה לגג. הגג מצופה ביריעות ביטומניות חדשות. האם ניתן למלא את החלל בין הצינורות בפתח בגבס וא"כ לאטום מבחוץ? באיזה חומר מומלץ לבצע האטימה?תודה
23.12.2012 19:38חלון חדשהוספת תגובה· איטום פתח צנרת מזגן, עליה לגג
(גבי)שלום נעם,
רצוי שתצרף תמונה על מנת שנראה במה בדיוק מדובר...
באופן כללי אין להשתמש בגבס כלל. מנקים את העטיפה סביב כל הצנרות והכבלים ואוטמים עם מסטיק גמיש כדוגמת "סיקפלקס 11FC", "סופר 7", "סופר 8"" (טמבור) וכדומה.
אם הצנרת חשופה לגשם יש לדאוג לכך שהיא תהיה בשיפוע הפוך כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוך הצינור המוביל / הקדח.
אם תצרף תמונה או הסבר נוסף נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
23.12.2012 20:29חלון חדשהוספת תגובה· איטום פתח לצנרת מזגן בקיר העליה לגג
(נעם)תודה על התגובה המהירה זה מאוד חשוב לי כי היום בוצע הקידוח. האם הכוונה לחשוף את הבידוד מהצינורות כך שחומר האטימה יהיה במגע עם הצנרת?האם יש לצפות הבטון בקדח עם חומר נוסף לפני ישום חומר האטימה?
23.12.2012 21:14חלון חדשהוספת תגובה· העברת צנרת מזוג דרך קיר בטון
(גבי)שלום נעם,
תמונה היתה מקצרת את תהליך הבנת הנקרא...
לפי הבנתי את תאור המצב כרגע- בוצע אצלך קדח בקיר בטון שנמצא באזור הגג, ואשר דרכו עוברת הצנרת.
מצב זה אינו תקין מכיוון שהצנרת אמורה לעבור דרך צינור PVC למשל, אשר מוטה כלפי מטה ביצאתו מהקיר, כך שמי הגשמים לא יוכלו לנזול לתוכו. אם זה עדיין אפשרי והצנרת אינה מחוברת למזגן, התקן כעת צינור שכזה בקיר והעבר דרכו את הצנרת.
לשאלתך (או אם זה לא אפשרי להתקין כעת צינור מוביל בתוך הקדח)- יש להסיר את הכיסויים של כל הצנרות והכבלים כך שהאיטום יהיה ישירות בינהם לבין הבטון, בדיוק כפי ששאלת.
מכניסים / מזריקים את המסטיק אל בין הצנרות ולאחר מכן מהדקים אותו למקומו באמצעות אצבע שטבולה במי סבון (סבון כלים).
דאג להדק ולעצב את המסטיקבשיפוע כך שמי הגשמים לא יוכלו להתיישב עליו או בקצה הקדח.
בברכה,
גבי
23.12.2012 21:32חלון חדשהוספת תגובה· איטום פתח לצנרת מזגן בקיר העליה לגג
(נעם)תודה גבי,אכן הבנת נכון את המצב, למזלי עדיין לא חובר המדחס כך שאוכל להוסיף צינור פי וי סי בזוית ולאטום סביבו עם סיקה ובפנים עם חומר אטימה.תודה
23.12.2012 22:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום פתח לצנרת מזגן בקיר העליה לגג
(נעם)גבי, האם Sikaflex PRO 2HP יתאים לעבודה זו?
24.12.2012 18:16חלון חדשהוספת תגובה· סיקפלקס סביב צנרת מזגן
(גבי)שלום נעם,
הסיקפלקס הרצוי הנו מסוג 11FC, אך גם ה PRO2 HP יעשה עבודה טובה.
גבי
24.12.2012 19:05חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(נעם)תודה רבה גבי עזרת לי מאוד.נעם
24.12.2012 23:13חלון חדשהוספת תגובה
· חדש על ישן
(חנן)שלום רב! שיפצתי את ביתי לפני כשנתיים בערך כאשר הוספתי חדש על ישן.שברתי קירות בקומת הקרקע ,הרחבתי את הבית והגדלתי גם כלפי מעלה עוד שני מפלסים.הבעייה הינה סדק באורך של מטר בקומת הקרקע מגובה התקרה מטה ובחיבור בין הישן לחדש. מרחתי לא מזמן את חומר האיטום הנוזלי של "יעקבי"לקירות חיצוניים ולצערי זה לא עזר.האם אני צריך למרוח עוד שכבות מהחומר (חומר שקוף)? עלהקיר בחוץ ישנו שפכטל צבעוני.
אודה לך באם תוכל לעזור לי.
22.12.2012 22:09חלון חדשהוספת תגובה· איטום סדק בחיבור בין ישן לחדש
(גבי)שלום חנן,
סדק מהסוג שתארת, בחיבור בין בית ישן לחדש, מחייב בדיקה בשטח.
סילרים למיניהם לא יעזרו לאיטום סדקים. סביר להניח שיהיה צורך לטפל בסדק באופן יסודי ולהתייחס אליו כאילו היה תפר התפשטות, אשר למעשה היה אמור להיות מתוכנן באזור בראשית הבניה. כנראה שיהיה צורך להרחיב את הסדק, לתקן את הדפנות עם חומר צימנטי חזק ואחר כך לאטום אותו עם מסטיק פוליאוריטני כדוגמת "סיקפלקס PRO").
אם תצרף תמונה או הסברים נוספים נשמח לעזור הלאה, אך כאמור מומלץ ביותר לבצע בדיקה מקצועית בשטח.
בברכה,
גבי
23.12.2012 15:33חלון חדשהוספת תגובה