· תיקון גג אסבסט
(דרור)שלום,
לפני שנתיים בניתי תוספת לבית מקורה אסבסט. הקבלן הגאון חיבר בין הגג הישן מאסבסט לבין התוספת עם גג שטוח עם הזפת שממשיכה מהתוספת ועל קצה האסבסט ללא מרזב או רווח ביניהם! נוצר מצב שכיום הזפת מתקלף מהאסבסט והמון מים חודרים מתחת לזפת ולתוך הבית. שאלתי האם עקרונית ניתן לחתוך את הזפת מהאסבסט, לפרק את האסבסט ולהרים את כל צד הגג על מנת שיהיה מקום להכניס מרזב בין שני הגגות? כלומר להשתמש בקורות הקיימות ובפלטות ורק לשים עליהם תוספת של 10-20 סמ מעץ כדי להגביה את גג האסבסט?
תודה
05.11.2009 21:24חלון חדשהוספת תגובה· נזילות, גג אסבסט
(גבי)שלום דרור,
על מנת לתת תשובה נכונה יש כמובן לבדוק את המצב בשטח. מהבחינה התאורתית ניתן להגביה את האסבסט ולחבר אותו לתשתית באמצעות מוטות הברגה ארוכים יותר, שמכופפים בשטח בהתאם לצורך.
ניתן גם להניח תחת קצה הגגתעלת ניקוז / שוקת פח כלשהי, אשר תוליך את המים לכיוון המרזב, או לכיוון מרזב חדש שיותקן.
חסרה תמונה מלאה של המצב אך עקרונית ניתן לתת פתרון. עליך לפנות לחברות שעוסקות בבניית גגות קלים.
בברכה,
גבי
05.11.2009 22:25חלון חדשהוספת תגובה
· תפר בתוספת בניה
(רועי)גבי שלום רב
בהמשך לשאלתי מאמש האם ניתן ביישום הסופי להשתמש ב"פולימקס" (פולימר סילקון) של חברת "ביזון" במקום ב"סיקה פלקס" PRO2PH
האם טיבם של החומרים זהה ???
ו....מבחינת האלסטיות מי עדיף לשימוש לאיטום תפר בתוספת בניה???
בתודה מראש
רועי
05.11.2009 17:50חלון חדשהוספת תגובה· תפר התפשטות
(גבי)שלום רועי,
הפולימקס ניחן בכושר הידבקות גבוה וזהו גם יעודו העיקרי. לתפרי התפשטות רחבים, ובכלל - יש להשתמש בחומר גמיש יותר כגון סיקפלקס Pro2HP.
בהצלחה,
גבי
05.11.2009 18:20חלון חדשהוספת תגובה
· חור בצנרת גיבריט ניקוז מי גשם
(יעקב)האם ניתן למלא את החור/הסדק הקיים ללא פתיחת מרצפות וחציבה
יש גישה מקומה עליוניה או תחתונה בכל מקרה האורך הוא 3 עד 6 מטר מהברך.
05.11.2009 13:54חלון חדשהוספת תגובה· תיקון חור במרזב
(גבי)שלום יעקב,
לצערי לא ניתן כלל. יש לחצוב ולתקן באמצעות בעל מקצוע בעל ציוד מתאים להלחמת צנרת גיבריט.
בהצלחה,
גבי
05.11.2009 17:23חלון חדשהוספת תגובה
· נזילה מתקרת עץ במרפסת סגורה בפנטהאוס
(גבי)שלום,
יש לי מרפסת סגורה לחדר, עשויה מעץ .
בגשם חזק יש טפטוף קטן משני מקומות (קרובים) בתקרה.
איך אני יכול לטפל בזה? מה גםשאין מעל עוד גג,וקצת מסוכן .
תודה רבה
05.11.2009 11:42חלון חדשהוספת תגובה· תקרת עץ
(גבי)שלום,
חסרים נתונים בשאלתך. לא ברור אם הגג עצמו עשוי עץ, או רק התקרה.
אם הגג עצמו עשוי עץ ניתן למרוח עליו חומרי אטימה גמישים שיאטמו את העץ. ברווח בין חיבורים ולוחות שונים ניתן לאטום עם מסטיק פוליאוריטני. אפשרות נוספת היא יריעות ביטומניות דביקות מעצןמ, מצופות בכיסוי אלומיניום עליון (אך אלו מתחממות ויעלו את הטמפרטורה בחדר).
מבחינת הגישה- אם אין ברירה- מבצעים באמצעות סנפלינג.
בברכה,
גבי
05.11.2009 17:39חלון חדשהוספת תגובה· הגג עשוי עץ
(גבי)קודם כל ,יש לך שם יפה.
הגג עשוי עץ,זה פנטהאוס וזו מרפסת סגורה,חדר שבנוי כמו צימר עץ.
מבחינת האיטום,התכוונת לאיטום מבחוץ? אין אפשרות לאטום מבפנים ?
תודה
05.11.2009 19:13חלון חדשהוספת תגובה· גגות עץ
(גבי)שלום שוב..
האיטום חייב להתבצע מלמעלה. אין מנוס מבצוע שכזה. אטימה מהחלק התחתון לא תעבוד והרטיבות תופיע במקום אחר, מה גם שהעץ ימשיך להרקב מהרטיבות.
אכן בלגן עם השמות... :-
בהצלחה עם הגג,
גבי
05.11.2009 22:30חלון חדשהוספת תגובה· תודה על התגובות המהירות והענייניות
(גבי)06.11.2009 09:43חלון חדשהוספת תגובה
· סיקה פלקס מסוג אחר.
(גדי)במקומות שדרוש לאטום בסיקהפלקס, הקבלן אטם לי בסיקהפלקס פרו 2HP, ולא בסיקהפלקס FC11. וכך גם באיטום סביב חיבור צינורות. האם זה משנה?
04.11.2009 23:18חלון חדשהוספת תגובה· איטומים בסיקפלקס
(גבי)שלום גדי,
השאלה היא מהם אותן מקומות. ובין מה למה אוטמים.
לא פרטת.
תפרי התפשטות אוטמים עם PRO, שהוא גמיש יותר. השאר עם FC . אך חסרים נתונים בשאלתך והתשובה לכן כללית, כמו השאלה.
בברכה,
גבי
05.11.2009 00:00חלון חדשהוספת תגובה· השימושים
(גדי)תודה. השימושים היו:
1. סביב ספי שיש החלונות.
2. בחיבור בין צינור נקודת הניקוז של המרפסת ל"פישר" היוצא החוצה. שמו פה את החומר גם מסביב וגם בתוך החיבור על אטם הגומי.
3. סביב חיבורים בין צינורות ביוב וצינורות אויר של הביוב.
05.11.2009 10:07חלון חדשהוספת תגובה· אטימה סביב צנרות, סף שיש
(גבי)שלום גדי,
בכל המקומות הללו היה עדיף להשתמש בסיקפלקס 11FC. אך אם הקבלן כבר השתמש ב PRO2HP לא אמורה להיות בעיה ועדיף להשאיר את החומר במקומו.
בהצלחה,
גבי