הוספת הודעה חדשה
עמוד 2160 מתוך 2758 · סה״כ 13786 נושאים בפורום
  • · ביצוע אינקפסולציה לאסבסט

    (שחר.צ.)

    שלום,

    עבדתי לפי המפרט באתר. אטמתי את הברגים והסדקים וצבעתי את האסבסט בצבע אקרילי עם לטקס. השאלה שלי האם צריך לעשות משהו עם הצד השני של הלוחות אסבסט? אם כן יש פתרון זול יותר מצבע אקרילי ולטקס כי את הצד השני לא רואים בכלל?

    • · אסבסט

      (גבי)

      שלום שחר,

      לא ניתן להספיג את האסבסט בחומר כלשהו וממילא הוא כבר מצופה בצבע. הדרך היחידה היא לצבוע אותו גם מבפנים, אך איני יודע אם הטירחה שווה...

      בברכה,

      גבי

      • · תגובה

        (שחר.צ.)

        את הצביעה עושים כדי שלא ישתחררו סיבים בגלל תנאי מזג האוויר נכון?

        • · ציפוי גג אסבסט

          (גבי)

          שלום שחר,

          בעקרון כלל לא אמורים להשתחרר סיבים כתוצאה ממזג אויר, ובכלל, משום שהם כלואים בתוך הצמנט.

          סיבים משתחרים כתוצאה משברים באסבסט, חורים (של ברגים), פגיעות בקצוות וסביב שפתי הלוחות וכדומה. הצביעה היא אמצעי אבטחה נוסף למניעת שחרור אבק אסבסט, לוא דוקא בגלל תנאי מזג האויר.

          גבי

  • · סדקי שערה לאחר שיפוץ

    (אבי)

    שלום,

    בחודש ינואר 2009 סיימתי שיפוץ שכלל ביצוע שפכטל בקירות (עם שפכטל אמריקאי), בונדרול, וצבע (נירלט W30).כחודש לאחר מכן הופיעו סדקים בקירות שונים. הקבלן בא וביצע תיקון שכלל חריצה שטחית , מילוי בשפכטל וצביעה. ואכן הסדקים במקומות אלו לא חזרו .

    לאחר מס` חודשים הבחנתי שהופיעו סדקים דומים במקומות אחרים(ואני מדבר בקירות ולאו דוקא בסמוך לפינות).

    הבאתי את נציג חב` נירלט, שאמר לי שמדובר בסדקי שערה, ושהפתרון הינו צביעה בצבע גמיש.

    שאלות:

    1. מה הגורמים לסדקים שכאלו??האם הגורם לכך הינו עבודה לא תקינה של הקבלן??

    2. ומה הדרך לתיקונם??

    3. האם יש סיכוי שעכשיו לאחר 10 חודשים יופיעו חדשים (בהתחשב בזה שכבר עברתי חורף/קיץ אחד) ??

    3.הקבלן מבחינתו מוכן שאביא צבעי שלי (על חשבונו) שיבצע את עבודת התיקון הנדרשת ויסיר ממנו את האחריות- האם יש לך מישהו אמין ומקצועי במחיר סביר באזור חיפה והקריות?

    מדובר על בית בן 25 שנה

    תודה

    תודה

    • · תיקון קירות עם סדקים

      (גבי)

      שלום אבי,

      ישנה איזושהי סתירה בין התאור שלך לבין מה שיועץ נירלט המליץ. מכיוון שהוא היה נוכח בשטח אני יכול רק להניח שהצדק עמו.

      הסבר כללי :

      סדקי שערה שמופיעים בקירות, כמו אותם סדקים שהקבלן תיקן בהצלחה, אינם אמורים לשוב ולהופיע מחדש משום שהם בד"כ נמצאים בשכבת הטיח או שכבת השליכט / שפכטל. אלו מצביעים על עבודה לקוייה באחד משלבי העבודה (טיח, שפכטל, צבע).

      סדקים נימיים אחרים שנמצאים בעומק (בחיבור בין בלוקים, בין בלוקים ליציקות או "סתם" באמצע בלוק)- יכולים להמשיך לנוע גם בעתיד ולכן נהוג לאטום אותם עם חומרים גמישים כאשר מעליהם מיישמים צבע גמיש. (אלא כנראה שאינם אשמתו של הקבלן, אלא אם כן הוא בנה קירות אלו בעצמו).

      צבע גמיש נהוג ליישם בקירות פנים כאשר אין ברירה. זאת, משום שהוא עבה יותר ואינו נראה חלק כמו צבע פנימי אקרילי רגיל.

      אם יש ספק- עדיף לתקן את הסדקים באמצעות מרק רגיל, מרק גמיש, או חבישה עם אינטרגלס שנעשית בשכבת הטיח- ולצבוע עם צבע רגיל. במקרה הצורך- לצבוע בעתיד בצבע גמיש.

      על פי מה שתארת עדיף לתת לקבלן או לפועל לתקן את הסדקים כפי שתיקן לפני כן בשאר הקירות. אלא שאיני נוכח בשטח ויועץ נירלט כן נוכח, כך שאינני נמצא במצב בו אוכל לקבוע. יש לבדוק בשטח.

      אם מדובר על קירות חדשים, או על קירות חוץ שהסדקים הפנימיים נראים גם בצד החיצוני של הקיר- כנראה שעדיף יהיה לבצע צבע גמיש. אך המלצתי היא לדחות שימוש בצבע גמיש על קירות פנים, ככל שניתן.

      בהצלחה,

      גבי

  • · גבי, הפתעה נעימה ומעניינת

    (גדי)

    יצקו אתמול את המדה, והוריתי לעובדים להוסיף למיםמעט דבק סיקה לטקס סופר. היום עשיתי את האשפרה ולמטה לא חדרו מים. אמנם זה לא היה עדיין הוכחה שהלטקס עזר, כי רוב המים התנקזו מיד דרך הצינור. ואז אטמתי את צינור הניקוז ומילאתי את המרפסת במים, ואחרי כחצי שעה עדיין לא חדרו מים למטה!

    מספר שאלות:

    במדה יש לפעמים "קילופים" - כאילו שהצבע האפור של המדה הוא רק קליפה עליונה, שמתקלפת פה ושם, ובמקום הקילוף הבטון בצבע אחר. מה זה הקליפה הזו, ולמה זה מתקלף? האם זה מצביע שהעבודהלא נעשתה נכון? ומה עושים בענין?

    השיפוע במדה הוא מתון מאוד שקשה להרגיש בו. ולכן יש איזורים מסוימים של שלוליות (שהיה קשה לדייק בשיפוע קל כל כך). האם אפשר למלא שלוליות אלו בחומר שיסתום ויגביה את תשתית השלולית בהתאם לגובה של סביבתה? השאלה היא מכיון שמדובר בסתימה בעובי קטן מאוד (בין 0.1-1 ס"מ מקסימום), שאינני יודע אם בטוןדק כזההוא חזק מספיק. ושאלה זו נכונה גם לגבי ההתקלפויות הדקותשהזכרתי למעלה.

    ואם כן אוטמים בבטון, האם מערבים גם חצץ בבטון של הסתימות הללו? כי החצץ עלול לפגוע ביריעות, שהוא יבלוט מעל למדה (החצץ עלול להיות גדול יותר מעומק השלולית).

    המדה לא יצאה חלקה לגמרי, ויש בה בליטות קלות או "קירות" (בגובה מ"מ) כתוצאה מההחלקה במלג`. גם יש שאריות בטוןליד הקירות. האם זה בעיה ליריעות?

    תודה רבה על עזרתך.

    • · אשפרת מדה, איטום מרפסת

      (גבי)

      שלום גדי,

      ובתקווה שהבוקר עדיין אין רטיבות בתקרה...

      אותה שכבה עליונה דקה נקראת לעיתים "מיץ צימנטי" שצף ועולה לאחר היציקה / במהלך האשפרה, ואינה מצביעה בהכרח על פגם באיכות העבודה. לעיתים יש צורך להסירה לפני בצוע עבודות איטום מסויימות, אך כנראה שלא יהיה צורך בכך. תחילה יש להמתין לסיום שלב האשפרה והייבוש.

      תיקונים דקים לצורך מילוי שלוליות קטנות אפשר לבצע עם תערובת של מלט וחול מועשרת בדבק לטקס SBR,כאשר יש ליישם שכבת קישור צימנטית ולעבוד בשיטת רטוב-על-רטוב. ראה הסבר במאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה- יסודות איטום | שיקום מבנים.לתיקונים בעובי דק יש להשתמש בפחות חול : 1:1 או 2:1, בהתאם לעובי התיקון. שכבת הקישור- עם מלט בלבד, ללא חול כלל, ומועשרת בדבק לטקס במים ביחס של כ 30-50 אחוז.

      בליטות של מילימטר-שניים אינן משמעותיות כלל עבור יריעות ביטומניות וממילא כבר בשלב הפריימר הן כמעט ויעלמו. גם אם לא- אין בכך בעיה. בליטות אחרות / סימני מלג`בולטים מדי- אפשר לגרד / להנמיך. אך אין בעיה עם בליטות מסוג שכזה.

      לא משתמשים בחצץ או בשומשום לתיקונים דקים שכאלה.

      לא ברור מהן אותן שאריות בטון אותן הזכרת, ליד הקירות. באזור זה ממילא יוצקים את הרולקות והאזור צריך להיות ללא בליטות או שאריות.

      בהצלחה ושב"ש ,

      גבי

  • · המון תודה + מס’ שאלות לאחר ביקור אינסטלטור .

    (שרית)

    המון תודה על העזרה (ע"י שימושבמידע שמסרת לי הצלחתי לגרום לשכן להביא איש מקצוע אחרשבצע בדיקה במקום) המועילה.

    רציתי לשאול- אחרי שהאינסטלטור (שהשכן מעלי הביא) בדק בשטח מבלי לפתוח או לפרק שום דבר, רק מבדיקה חיצונית הוא אמר שעשו הגבהה לשירותים והתקינו הכל מחדש באופן לקוי וושיש חור שנוזל בחיבורים שעשו מהאסלה לצינור הראשי, ושיכול להיות שגם הצטבר לכלוך בחיבורים הלא תקינים שעשוולכן אולי גם יש סתימה בצינור הראשי, בנוסף הוא ראה שלא שמו סיפונים (פתח את העיגול ברצפה).

    האם כשיש סתימה בצינור הראשי בבניין- זה יכול לגרום לכך שיצאו אצלי מים מחלקים מסוימים ברצפה?

    על כן השכן מודה ולוקח אחריות על הבעיות שגרם בדירתי אך הוא מתעקש להביאבחזרה את העובד שעשה את ה"פשלות" - שהוא יתקן את השרותים שהרכיב לא נכון וכו`-כדי לא לשלם שוב.

    למרות שהשכן אמר שיש לעובד שלו ת.ז. אמרו לי שזה לא נכון- לעובד שלו אין ת.ז. ישראלית (ערבי מהשטחים) איך אני יכולה לגרום לו להביא בעל מקצוע אמיתי שיעשה את העבודה?

    אלו דרישות אני יכולה להציב לשכן שיאלצו אותו להביא בעל מקצוע?

    בנוסף האבחנה של הבעיות בוצעה "מבחוץ" ללא פירוק, האם אני יכולה לסמוך על אבחנה חיצונית בלבד, או שחייבים לפתוח ולפרק כדי לאבחן את כל הליקויים?

    תודה מראש על ההתייחסות,

    שרית

    • · איתור נזילות וטיפול

      (גבי)

      שלום שרית,

      לא סביר שתוכלי לאלץ את השכן להביא אינסטלטור מוסמך, תוכלי אולי לבקש מהאינסטלטור האחרון שהגיע לשטח, לספק מפרט טכני כתוב של הדברים אותם חייבים לבצע, ולבקש מהשכן שיבצע אותם.

      לגבי הנזילה אצלך, קשה לדעת מהו מקורה. יתכן שהמים גולשים מלמעלה, על הצינור הראשי, וניקווים אצלך תחת הריצוף. אך לא ניתן לדעת זאת. סתימה גם כן יכולה לגרום לתופעה שכזו.

      בהצלחה,

      גבי

  • · הדבקת קרמיקה

    (אורן)

    גבי שלום,

    אני חושש שעליתי קצת גבוה מידיי עם המסטיגום 10 על גבי הקיר הצמוד לאמבטיה.

    לדעתי עליתי על הקיר יותר מחצי מטר מגובה הרצפה (לפני ריצוף).

    עשיתי זאת מתוך תחושה שבאיזור הצמוד לאמבטיה צריך לאטום טוב יותר (יש שם כבר סיקה על הקיר כולו, ועל גבי הסיקה המשכתי את המסטיגום שהיה על הרצפה עד לגובה כחצי מטר כאמור מהרצפה)

    האם הקרמיקה תידבק על המסטיגום 10?

    תודה,

    אורן

    • · איטום קיר מקלחת

      (גבי)

      שלום אורן,

      הקרמיקה תוכל להאחז על גבי המסטיגום, למרות שהדבר אינו כ"כ רצוי. השאלה היא אם המסטיגום עצמו נתפס היטב על גבי הקיר, על גבי חומר האיטום. אם החומר התייבש בדוק אם הוא צמוד חזק אל הסיקה טופ. אם לא- עדיף להסירו.

      הסבר כללי - לעיתים, חומרים ביטומנים אינם נאחזים היטב על גבי חומרי אטימה צימנטים, משום שהחומרים הצימנטים אינם מאפשרים למסטיגום או לפריימר שלו להספג לתוכם. אם, בנוסף לכך, ישנה לחות או רטיבות בקיר מאחורי חומר האיטום הצימנטי, אדי הרטיבות עלולים לדחוף את החומר הביטומני החוצה.

      אם הקיר יבש לגמרי, ואם חומר האיטום הביטומני יבש וצמוד חזק אל הקיר- אין סיבה לחשוש יותר מדי. תוכל להדביק את הקרמיקה על המסטיגום. אם ההדבקה היא בשיטה של הדבקה ישירה (עם דבק לקרמיקה), כדאי למרוח שכבה נפרדת (מחוספסת) של הדבק, על גבי המסטיגום, ולאפשר לו להתייבש. לאחר מכן- להדביק.

      אם ההדבקה היא בשיטת ההדבקה העבה (עם טיט) , ניתן לבצע את אותו הדבר או לחילופין להתיז עלהמסטיגום תערובת של מלט וחול (1:1) מועשרת בדבק לטקס. לאחר הייבוש- להדביק.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן