· צינור באמצע גג
(אביעד)גדי שלום!
לקוחה קירתה מרפסת שרות בגג רעפים. דא עקא, מקורת הבטון של המרפסת יוצא צינור לשחרור ריחות לא נעימים מקומת המרתף. הצינור יוצא באזור התפר הצידי שבין הפח לרעפים. נשאלת השאלה, כיצד ניתן לאטום מפגע כזה?
בתודה
אביעד
03.01.2008 14:09חלון חדשהוספת תגובה· תיקון
(אביעד)גבי , כמובן
03.01.2008 14:10חלון חדשהוספת תגובה· כניסת / יציאת צנרת בגג
(גבי)שלום אביעד,
אם היית מצרף תמונה היה ניתן להבין יותר טוב. לא ברור לגמרי אופן החיבור בין הצינור לגג ולקורת הבטון של המרפסת. האם ישנו פח שמכסה את הרעפים, אך חתוך במקום בו עובר הצינור ? מהו רוחב המירווח הפתוח סביב הצינור ?
בכל אופן, על פניו נשמע כאילו הפתרון הנכון הוא להזמין אלמנט מפח אשר יותאם במיוחד לאותו צינור ולאותו חיבור. אם הדבר ניתן לבצוע אז לאחר התקנת הפח אוטמים מסביבו עם סיקפלקס.
לחילופין, אם התקנת הפח איננה מספיקה (לא ניתן לדעת ללא צילום), אז אפשר גם להדביק על האזור יריעות. אפשר להשתמש ביריעת PVC ולהדביק אותה עם חומר מסוג סיקפלקס, סביב הצינור ועל גבי הקורה, כך שתכסה את כל המקומות הפתוחים. ואפשר גם להשתמש ביריעה ביטומנית שנדבקת מעצמה (צד אחד דביק וצד עליון כסוף).
ואפשר ליישם את שני הדברים יחד: גם פח וגם יריעה. פשוט קשה לקבוע ללא מבט על המקום עצמו.
גבי
03.01.2008 16:08חלון חדשהוספת תגובה
· חיבור
(מני)גבי,
ראיתי עכשיו את תשובתך.
תודה.
החלק הנמוך הוא אכן של הקרוואן.כל הגג הוקף במעקה מבלוק, יש גם עמודים המהווים המשך לעמודי הבית והם ״מתחבאים״ כחלק מהמעקה.הרלסים מוצבים בתוך יציקת העמודים, ומולם-בקורת הבטון, ואינם נוגעים בגג הקרוואן אלא עוברים מעליו.הם יסייעו בהחזקת משקל המדה כי לתוכם ארתך את הרשתות.חורי ניקוז חדשים ייפתחו מעל כל השכבה החדשה, בתחתית המעקה.הרלסים במקור נועדו לשאת ״דק״ מעץ.אולי אציב את הדק אח״כ, מעל גבי היריעות, ואולי לא.
שוב תודה!
מני
02.01.2008 19:56חלון חדשהוספת תגובה· ברור, מני.
(גבי)כפי שאמרתי לפני כן, מדובר על בעיה מאוד חריגה ולא ניתן לקבוע מכאן את דרך הפעולה. צריך לבדוק בשטח, אם ניתן לבצע ניקוז באישזהו אופן. ואם לא- באם ניתן לבצע את מה שהמעת, בהתאם למשקל שמותר להעמיס על הגג.
בהצלחה,
גבי
07.01.2008 00:32חלון חדשהוספת תגובה
· חיבור
(מני)גבי שלום,
הוספתי לבקשתך אתמול כמה תמונות תחת הכותרת ״חיבור״ מבקש מאד לבל את התייחסותך
תודה
מני
02.01.2008 19:50חלון חדשהוספת תגובה· צנרת pvc כתום/אפור
(גיא)שלום רב,
הייתי מעונין לדעת מה ההבדל בין הצינור הכתום לאפור? והאם שניהם טובים באותה מידה לסילוק מי שופכין ודלוחים?
בתודה מראש,
גיא
02.01.2008 11:58חלון חדשהוספת תגובה· צנרת
(גבי)שלום גיא,
הצנרת האפורה מיועדת לשופכין, דלוחין וניקוז (מרזבים). הצנרת הכתומה מיועדת לביוב ו/או להתקנה מתחת לקרקע. למיטב ידיעתי אין מניעה להשתמש בצנרת הכתומה גם לשופכין / דלוחין וניקוז, אך לפרטים מדוייקים יותראנא חפש את ה״הוראות למתקני תברואה״, משוםשאיננו עוסקים בתחום זה. ראה הל״ת - הוראות למתקני תברואה 2. תקן 1205.
בהצלחה,
גבי
02.01.2008 19:07חלון חדשהוספת תגובה
· כתמים באיזור המרזבים
(דוד)גבי שלום
אני בונה בית חדש
לאחר שעשיתי איטום יריעות , נוצרים כתמים (בימי גשם) באיזור המרזבים (בשניהם)
ראוי לציין שבבדיקת ההצפה לא היתה נזילה
האם מדובר באיטום לא טוב סביב פתחי המרזבים המרזבים?
האם מים יכולים לחדור דרך קירות המעקה ולהגיע לרטיבות בשני המרזבים?
02.01.2008 10:47חלון חדשהוספת תגובה· כתמי רטיבות סמוך למרזבים
(גבי)שלום דוד,
אם בדיקת ההצפה נעשתה לאחרונה ולא היו בעיות אז תיתכנה מספר אפשרויות, שאת חלקן שציינת בעצמך :
1. בעיה בתוך המרזב עצמו, אם ישנה הסתעפות או חיבור כלשהו בין צינורות, בסמוך לפתח בגג.
2. חדירת מים בחיבור בין היריעות למעקות, אם ההלחמה לא בוצעה כראוי.
3. חדירת מים דרך הקירות עצמם, כפי שציינת, במיוחד אם אלו נותרו עם טיח חשוף וללא צבע.
4. חדירת רטיבות סביב אלמנט חודר בגג (צנרת מזגן , למשל).
יש לבדוק גם את אזור החיבור של המרזב אל היריעות, כפי שהזכרת. אך אם סתימת המרזב בעת ההצפה בוצעה בתוך המרזב עצמוולא מבחוץ לו, אז הבעיה היתה מתגלית כבר בעת ההצפה.
עקרונית עליך לקחת בחשבון את כל אותם המקומות שאליהם לא הגיעו המים בעת בדיקת ההצפה.
לשאלתך : חדירת מים מכל מקום שהוא בגג יכולה בהחלט לגרום להופעת כתמי רטיבות בסמוך למרזבים, אפילו אם נקודת החדירה עצמהמרוחקת מאוד משם. ראה בנושא זה את המאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים ומרפסות.
לסיום : מומלץ לקרוא לקבלן האיטום או לקבלן המבצע משום אמור להיות אחראי על איטום הגג.
נשמח לעזור הלאה ובהצלחה,
גבי