  • · התקלפות בתקרה והתנפחות הברזלים בבטון אחרי ביצוע יריעות

    (שחר)

    שלום למומחים,

    אני גר בדירת גג וביצעתי איטום של הגג באמצעות יריעות באוקטובר שעבר (פורקו הרצפות והגג נוקה ונאטם כראוי). כמו כן ביצענו בדיקת הצפה של 48 שעות ועברנו את החורף בשלום בלי רטיבות.

    דווקא עכשיו בחודשיים האחרונים התחילו התקלפויות בתקרה באזורים בהם הייתה בעבר רטיבות ואף יש אזורים בתקרה שהתבלטו/נסדקו כנראה בגלל חלודה בברזלים.

    האם יתכן שהדבר נובע מרטיבות שנשארה לכודה בתקרה מלפני האיטום וכעת יוצאת דרך התקרה בגלל השמש החזקה?

    • · נפיחות בתקרה לאחר איטום גג מרוצף

      (גבי)

      שלום שחר,

      נפיחויות בתקרה מתרחשות לאחר פגיעת קורוזיה בברזלים שבתוך היציקה. תהליך זה יכול להמשך זמן רב לאחר פגיעת הרטיבות כך שסביר להניח שהאיטום שבצעתם הנו תקין. קיעלופי צבע גם כן יכולים לבוא בהמשך הזמן כאשר הלחות שבתוך התקרה מתנדפת כלפי חוץ.

      יש לבצע מפרט לשיקום בטונים במקומות שבהם יתגלו ברזלים חלודים ולאחר מכן לצבוע מחדש את התקרה.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · בהמשך לגבי - מומלץ לבצע טיפול נגד חלודה

        (חגי שושני)

        במקומות כהם כבר התנפח הברזל מחלודה והתפרק הבטון - יש לבצע שיקום כפי שכתב גבי.

        שיקום בטון איננו עוצר את החלודה, אלא מעביר אותה למקומות הבאים ברגישותם, וצפויות התנפחויות קורוזיביות נוספות תוך שנים בודדות.

        הפיתרון לעצירת החלודה ודחיית התיקון הבא בשנים רבות הוא הספגתה במעכב קורוזיה מסוג 2020-MCI.

        אפשר לרכוש את מעכב הקורוזיה באיטומן, או מספקים מובילים של חומרי השיקום (א.צ. שיווק, כרמית מיסטר פיקס, תרמוקיר, בי ג`י טכנולוגיות, ביטום, ועוד)

        בהצלחה

  • · Polylac כחומר איטום לרצפת חדרים רטובים

    (איציק)

    שלום,

    אשמח לשמוע את דעתכם על החומר polylac של ספיר לאיטום רצפת חדרים רטובים

    • · חומרי איטום היברידיים חד רכיביים על בסיס פוליאוריתאן-ביטומן לאיטום חדרי רחצה

      (גיורא)

      איציק שלום,

      פולילק הוא חומר איטום משחתי היברידי על בסיס ביטומן-פוליאוריתאן.

      למרות שמדובר במשווק אמין ורציני ולכן סביר שהחומר איכותי, קשה לתת המלצה לחיוב או לשלילה כי מדובר בחומר חדש בשוק

      מותגים ותיקים יותר של חומר איטום דומים זהים שיש עמם נסיון ואפשר בהחלט להמליץ על השימוש בהם ,הם למשל "היפרדסמו PB מונו", "מאריסיל 670" ועוד.

      בעיקרון השימוש בחומרי איטום משחתיים מסוג זה הנו בהחלט אופציה לאיטום ריצפות (ולעיתים אף קירות) של חדרי רחצה.

      כדי להגיע לבחירה מושכלת של שיטת האיטום ושילוב חומרי האיטום המתאים לך לעניין איטום חדר הרחצה,מומלץ לעיין היטב במפרטים על איטום חדרים רטובים בחומרים ביטומניים משחתיים ואיטום חדרים רטובים בחומרים צמנטיים,

      ועל יסודות האיטום- עבודה נכונה עם חומרי מליטה (תערובות צמנטיות)הצמדת טיח על חומרי איטום.

      בהצלחה

  • · איטום על ידי סיקה טופ 107 על זפת קיים ,איך מתקנים זאת?

    (חיים)

    1. שלום רב איך ניתן לתקן

    • · חומר איטום צימנטימ מעל זפת

      (גבי)

      שלום חיים,

      לא ציינת בשאלתך על איזה אזור מדובר (חדר רחצה, גג, מרפסת ?).

      לשאלתך: ה"סיקה טופסיל 107 " אינו אמור להיות מיושם מעל גבי זפת.

      במצב הקיים, אם נראה שהחומר מחזיק מעמד ונצמד היטב לזפת הישנה- תוכל לבצע שתי שכבות נוספות ולהטביע רשת אינטרגלס בינהן, על מנת למנוע סדיקה.

      מאידך, אם נראה שהחומר מתנתק מהזפת- עדיף להסיר את כולו. כנ"ל במקרה שמדובר על גג שחשוף לשמש מכיוון שהזפת תתפשט ותתכווץ והסדיקה תהיה כמעט בלתי נמנעת.

      פתרונות נוספים / פחות טובים: בצוע מדה מבטון על כל השטח ומעליה איטום מחודש בחומר גמיש, ביטומני או פוליאוריטני, ומעל גבי שכבת יסוד מתאימה. (לצורך בצוע היציקה ראה מאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה)

      אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · פרטים

        (חיים)

        23מר,

        16מר כבר עם סיקה פול.

        הזפת די ישן,

        האיטום הקיים הוא לפחות 6 שנים אקרילי,

        הורדתי את כולו,

        הזפת מחזיק.

    • · עוד פרטים..

      (חיים)

      מדובר בגג,חציו חשוף לשמש וחציו עם גג מעליו.עם איזה חומר מורידים,מבלי שפגע הזפת,ומה שמים ,ואם אפשר לא אקרילי? ולא יריעות. אם הזפת ירד,האם ניתן למרוח עליו זפת קר וכמה צריך אם כן מהזפת למטר ? ד א בוצע איטום בסיקה טופ 107 על 9מטר יד אחת ,עובי 2מילימטר .ולא בוצעה אשפרה בכלל עבר שבוע מאז.

      • · חומרי איטום בגג

        (גבי)

        שלום חיים,

        מהתאור שלך מסתמן בלגן..

        על כל פנים, אם הזפת יציבה, ואם החלק שעליו ביצעת כבר את ה"סיקה טופ 107" הנו גם כן יציב- תוכל לאטום את הגג כולו בחומר איטום פוליאוריטני משחתי כגון "היפרדסמו LV" או "מאריסיל 250", מעל גבי חומר יסוד מתאים מטעם היצרן.

        כמות החומר תעמוד על כ 1.5 ק"ג למ"ר לפחות.

        אם מצב הזפת או ה"סיקה טופ 107" אינו יציב- יהיה עליך להסיר את כולו ואח"כ לאטום בחומר הנ"ל. אך יתכן שלאחר החציבות תצטרך לבצע כל מיני תיקונים צימנטיים בגג וכיוצ"ב.

        בברכה,

        גבי

        • · חומר מקביל עם היסוד אפשר לשים גם ישר על שטח הגג המזופת,לא החלק עם ה107,שעליו?

          (חיים)
          • · זפת קר מבעל "סיקה טופ 107"

            (חיים)

            האם ניתן ליישם זפת קר על הסיקה טופ 107,אפילו שלא בוצעה כלל אשפרה?

            לאחר מכן שני שכבות מריסיל 250,עם רשת ביטומנית,

            זפת קר מומלץ להשתמש של הרקולס,ג חיון ,יתאים?

            • · סליחה,רשת אינטרגלס

              (חיים)

              ליישם זפת קר על הסיקה 107,ורשת אינטרגלס או רשת לטיח פנים גם אפשרי?

  • · איטום מסביב לצנרת בהתאם למפרט איטום חדר רחצה בחומר צמנטי

    (סמי)

    שלום גבי,

    בהתאם למפרט, ביצעתי את כלל השלבים, כולל איטום עם מסטיק פוליאוריטני מסביב לפתחי צנרת.

    מסתבר שמסטיקים פוליאוריטניים לא נדבקים היטב לפוליפרופילן או לפוליאתילן ולרוב הצנרת עשויה מפוליפרופילן.

    איך זה משפיע על איכות האיטום?

    • · איטום סביב צנרת ברצפת חדר רחצה

      (גבי)

      שלום סמי,

      החומרים שהזכרת אכן אינם נאחזים כלל מעל גבי צנרות כגון "גיבריט". אם זהו המקרה אצלך יהיה עליך להסיר את החומר ולאטום במקומו במסטיק ביטומני סמיך (כגון "טיקסופלט" של מיקו פרו) או מסטיקים ביטומנים סמיכים אחרים שניתן להשיג בטמבוריות השונות.

      הוספתי הערה בנושא זה במאמר המתאים.

      בברכה,

      גבי

      • · צנרת ניקוז ופקס, לא גיבריט

        (סמי)

        היי גבי,

        המקרה שלי הוא איננו גיבריט אלא פלסטיק אפור ניקוז רגיל, שהוא אכן עשוי מפוליפרופילן ולא מPVC כמו שהרוב נוהג לחשוב, וצינורות פקס מושחלים שגם הם עשויים מאותו חומר בדיוק.

        לכן, ההדבקה כרגע נראית יציבה וטובה, עם הזמן זה מתנתק וזה אומר שהאיטום לקוי.. אני בשלב שאחרי החול והכנה לריצוף, אצטרך לחשוף שנית את האזור של החיבור צנרת לקירות ולאטום עם פוליפיקס או חומר איטום איכותי לחומרים כאלה..

  • · MARIS 250

    (צחי נוי)

    גבי שלום,

    האם בגג בטון שטוח חדש כ 15 מ"ר (ללא יריעות או זפת) ניתן לאטום עם חומר כגון MARIS 250 ?

    בברכה,

    צחי

    • · איטום גג בטון חדש עם ”מריסיל 250”

      (גבי)

      שלום צחי,

      ניתן לאטום גג בטון בתנאי שעברו 28 יום מזמן היציקה. לפני השימוש בחומר יש לטפל בסדקים בנפרד ולמרוח שכבת יסוד על כל שטח הגג.

      על גגות עם שיפועים מבטון קל ("בטקל") לא מומלץ להשתמש בחומר זה.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן