· טיח שחור ע”ג סיקה 107
(אבנר)גבי ערב טובאני מוודא שוב לגבי ישום של טיח שחור ע"ג סיקה טופסיל 107נציג של סיקה טוען שהטיח לא ידבק על שכבת ההרבצה שהמלצת והמליץ לי למרוח דבק קרמיקה של סיקה על ה 107 שישמש כפריימר לטיח השחור ? בבקשה שוב המלצתך. עוד שאלה האם סיקה לסטיק 450 יכול להוות תחליף למריסיל שחסר כרגע? (גג בטון חשוף לשמש) ושאלה אחרונה כמה ימי ללא גשם צריך לחכות לפני מריחת החומר .?תודה על סבלנותך, אבנר
05.12.2011 16:58חלון חדשהוספת תגובה· בצוע טיח מעל חומר אטימה צימנטי
(גבי)ערב טוב אבנר,
שים לב שלא מדובר על טיח מעל "שכבת הרבצה". מעל גבי שכבת הרבצה צימנטית ניתן לבצע טיח ללא הכנות מיוחדות. אלא שמעל גבי סיקה טופ 107 לא ניתן לבצע טיח ללא שכבת קישור מתאימה, כפי שנציג חברת סיקה אמר.
להלן 2 אפשרויות:
1. תוכל להשתמש בדבק קרמיקה שנציג סיקה המליץ לך ("סיקה סראם").
2. אם ברצונך להוזיל את הבצוע ואם כבר יש בידך דבק מתאים, תוכל לחילופין להתיז מעל הסיקה-טופ תערובת צימנטית שמועשרת בדבק לטקס SBR. מינון התערובת: 1 מלט, 2 חול,30-50 אחוז דבק לטקס SBR ביחס לכמות המים של התערובת. הטוב ביותר יהיה להתיז את התערובת הנ"ל עם מכונת שפריץ ידנית, כך שעליה להיות דלילה מספיק. לחילופין תוכל להכין תערובת סמיכה יותר ולאחר מריחתה על הקיר עם מלג` תוכל לחספס אותה עם מלג`-שיניים.
לאחר הייבוש (למחרת) תוכל לבצע את הטיח המיישר).
בענין ה"סיקה לסטיק"- בהחלט תוכל להשתמש בו במקום במריסיל. לשאלתך: על השטח להיות יבש לגמרי לפני היישום. בעקרון יש להמתין 28 יום על יציקות בטון חדשות, אך בהתחשב בכך שאנו בעונת הגשמים תאלץ להמתין פחות מכך. (לא לגמרי ברור למה התכוונת בשאלתך).
בברכה,
גבי
05.12.2011 19:26חלון חדשהוספת תגובה· איטום לאחר גשם
(אבנר)גבי שלוםהבהרת השאלה : להבנתי כאשר הבטון חשוף לפני האיטום הוא סופג מי גשמים.שאלתי היא האם המצאות רטיבות בעומק היציקה יכולה להיות מכשול לאיטום ?(שהרי המים צריכים להתאדות מאיפה שהוא) ומכאן השאלה כמה זמן צריך לחכות מתום הגשם עד ליישום החומר ? מקווה שהבהרתיאבנר
05.12.2011 19:44חלון חדשהוספת תגובה· אטימת גג לאחר גשם
(גבי)שלום אבנר,
התמונה ברורה כעת. מכיוון שמדובר על בטון ישן פשוט הנח לו להתייבש כמה שניתן, בהתאם לתחזית מזג האויר. ממילא אין כל אפשרות אחרת מה גם שבד"כ מספר ימי שמש מספיקים לייבוש.
בהצלחה,
גבי
05.12.2011 19:57חלון חדשהוספת תגובה
· הגנה על איטום עדניות
(אילן)שלום רב!
1.ברצוני לקדם את איטום (צמנטי) האדניות הצמודות למבנה
לפני להקל בזיהוי של כל נזילה. האם נכונה הגישה?
2. כיצד יהיה נכון להגן על האיטום לאחר השלמתו אך טרם סיום כל העבודות בבית?
רב תודות!!
05.12.2011 08:57חלון חדשהוספת תגובה· אטימת אדניות
(גבי)שלום אילן,
חלקה הראשון של השאלה אינו מובן. האם ברצונך לבצע את אטימת הקיר לפנ י בניית האדנית ? (אין בכך צורך). ראה מאמר על איטום אדניות בחומר איטום צימנטי.
בענין ההגנה על שכבת האיטום: אפשר פשוט להניח לוח עץ ולכסות את כל האדנית,
בברכה,
גבי
05.12.2011 15:26חלון חדשהוספת תגובה
· חדירת מי גשם לאחר ביצוע בט קל
(אילן)שוב שלום!
מיד לאחר יציקת השיפועים ובמהלך ההמתנה ליבוש, ירדו גשמים אשר בנקודות בודדות חדרו דרך הטיח הלבן בתקרת הבית.
כרגע נראים כתמים בצבע חום בהיר ישכבת מלחים מסביב.
האם ניתן לקבוע בוודאות כי מדובר בעובש/פטרת?
מה הטיפול והאם בכל מקרה מומלץ לבצע טיפול נגד פטרת?
תודה מראש!!@
05.12.2011 08:51חלון חדשהוספת תגובה· נזילות לאחר בצוע שיפועי בטקל
(גבי)שלום אילן,
התופעה מאוד שכיחה ואינה מדאיגה. מדובר על שרידי סידן ו"מלח" ביציקה.
בכל מקרה יש להסירן לפני בצוע התיקונים והמשך העבודות / הצביעה. מומלץ כדבריך גם לחטא את האזור מפטריות.
בהצלחה,
גבי
05.12.2011 15:22חלון חדשהוספת תגובה
· איטום גג – התקשרות בין פרימר 101 לתערובת sbr
(אילן)שלום רב!
לאחר דרישה מהקבלן נעשה שימוש ב"שמנת" שמופיע במפרטים.
השימוש נעשה כשכבת בסיס בעיקר באזורי תיקונים ורולקות.
האם אין חשש כי שכבת הפרימר 101 לא תתקשר באזורים בהם נשארו שוליים של שכבת הבסיס באזורי הרולקות והתיקונים, בגלל ריכוז גבוה של דבק הלטקס??
תודה מראש.
05.12.2011 08:45חלון חדשהוספת תגובה· תיקוני איטום גג, תיקוני בטון
(גבי)שלום אילן,
השאלה במקומה אך החשש מוגזם. מדובר על מקומות קטנים בלבד והפריימר הביטומני מסוגל גם להיות מיושם מעל גבי משטחים שאינם סופגים (כגון מתכת למשל). אם לא מדובר על שטחים גדוטלים , ואם הבטון יבש לגמרי, אין מקום לדאגה.
בהצלחה,
גבי
05.12.2011 15:19חלון חדשהוספת תגובה· פרימר 101 או ביוטם אקולוגי
(אילן)שלום רב!
כרגיל שינויים של הרגע האחרון,
הקבלן החליט שהוא מבצע חלק מהגג - במקום ב101 בביטום אקולוגי
א. האם הינו מוצר מתאים לתשתית הזפת והיריעות שלאחר מכן, ובהשווה ל101?
ב. האם יש לו כושר התחברות לSBR (בהתאם לשאלתי בפנייה הקודמת)?
תוה מראש!!
07.12.2011 09:35חלון חדשהוספת תגובה· שכבת יסוד לפני זיפות
(גבי)שלום אילן,
חומר היסוד המתאים על פי היצרנים הנו פריימר מסוג 101.
פריימר 105 ("אקולוגי") מתאים ליישום לפני חומרים ביטומנים (במיוחד לפני "פלקסיגום פסטה") אך אינו מתאים ליישום לפני יריעות.
גבי
07.12.2011 15:10חלון חדשהוספת תגובה· פרימר אקולוגי של ביטום
(אילן)לגבי שלום רב
מדגיש כי על הפריימר תיושם שכבת זפת, לפני היריעות
האם זה בסדר?
08.12.2011 18:47חלון חדשהוספת תגובה· פריימר לפני זיפות
(גבי)שלום אילן,
כפי שכבר אמרתי. הפריימר הנכון לפני זיפות הוא פריימר 101 (ביטום), אך אם כבר בוצע פריימר אקולוגי 105, לא אמורה להיות עם זה בעיה.
בהצלחה,
גבי
08.12.2011 23:06חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(אילן)תודה רבה!!!
09.12.2011 11:30חלון חדשהוספת תגובה
· עצר מים כימי מתנפח
(לאון כצמן)שלום,
האם קיים בישראל חומר שהוא עצר מים כימי המתנפח ל 400 אחוז בתוך 24 שעות, כמו בחו"ל ?
04.12.2011 23:55חלון חדשהוספת תגובה· עצר מים כימי
(גבי)שלום לאון,
אנא פרט לאיזה מוצר בחו"ל התכוונת. לצורך איטום הפסקות יציקה, עצרי מים כימים מתוכננים להתחיל לתפוח רק לאחר שהייה על מנת לאפשר לבטון להתקשות.
המוצר היחיד שתופח באופן מיידי הנו פוליאוריטן נוזלי המיועד לבצוע תיקוני איטום בהזרקה.
בברכה,
גבי
05.12.2011 05:49חלון חדשהוספת תגובה· חניון תת קרקעי יש נזילה ... שמעתי שיש עצר מים כימי שעובד מאוד מהר...
(כצמן לאון)05.12.2011 10:58חלון חדשהוספת תגובה· נזילות בתקרה, איטום חניון
(גבי)שלום לאון,
הכוונה אם כך היא לאותו פוליאוריטן נוזלי שאליו הפניתי אותך בקישור אל "תיקוני איטום בהזרקה". הפוליאוריטן הנוזלי מתנפח מייד, כאשר הוא בא במגע עם רטיבות בבטון.
ברוב המקרים משתמשים בשיטת ההזרקה כאשר הנזילות מתרחשות מתוך סדקים קטנים ביציקה. ניתן גם להשתמש בשיטה זו לאיטום נזילות עקב חללים בבטון
(כיסי חצץ) ולעיתים אף בתפרי-התפשטות. אך עליך לקחת בחשבון שהנזילות תיפסקנה רק מאותו המוקד ושהן תוכלנה להתרחש בעתיד באזורים סמוכים לאותו המוקד, אשר בהם לא בוצע טיפול / הזרקה.
אפשרות נוספת היא לטפל בתקרה באמצעות חומרי איטום גבישים אשר נספגים וחודרים עמוק אל תוך היציקהומונעים מעבר רטיבות. מיותר לציין כי השיטה המומלצת ביותר היא לאטום את התקרה מבחוץ, ולא מבפנים.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
05.12.2011 15:13חלון חדשהוספת תגובה· תיכננתי לפרק ולבנות הכל מהתחלה
(כצמן לאון)והשאלה עם המעצר מים כימי אפשר לשים לפני יציקה וליצוק עליו בטון האם זה פתרון מוצלח?
06.12.2011 18:10חלון חדשהוספת תגובה· איטו בעצר כימי בתקרת חניה
(גבי)שלום לאון,
לא ברור משאלותיך מהו בדיוק המצב ומהי הבעיה.
אם התקרה בנויה / יצוקה אין כל צורך לפרק אותה.
לשאלתך: עצר מים כימי מניחים בין יציקות כך שאפשר ורצוי להניח אותו על קצה הקיר- לפני יציקת התקרה. אלא שיש לקבל מפרט טכני מתאים ממתכנן המבנה. אם תצרף עוד פרטים / תמונות, נשמח לעזור. אך הטוב ביותר יהיה כמובן לבדוק בשטח.
בברכה,
גבי
06.12.2011 18:31חלון חדשהוספת תגובה