  • · גג פאנל מבודד – איטום אחרי שנעשה שימוש ביריעות ביטומניות.

    (מרדכי)

    הי,יש לי גג שעשוי מפאנל מבודד שעליו "איש איטום" חיבר יריעות בטומניות לאורך החיבורים בין יחידות הפאנל, כפי שניתן לראות בתמונה ((לא הייתי אז בעניינים, אחרת זה לא היה קורה). לצערי החלו נזילות, כלומר היריעות לא אטמו לחלוטין את פתחי המים, יחד עם זאת - הן עדיין דבוקות ולא נתלשות בקלות.יש לי ניסיון חיובי עם עבודה עם סיקה 560. האם היא יכולה לעזור במצב?מה שחשבתי לעשות - למרוח שכבת סיקה על היריעות ועל הפח כשכבה ראשנה. לאחר מכן להדביק בנקודת החיבור יריעת פליז, ועליה למרוח שוב סיקה 560.האם הסיקה מתאים וידבק ליריעות הביטומניות? האם מה שאני חושב לעשות הגיוני או שאני אפילו לא בכיוון? האם עלי להתעקש ולתלוש את היריעות או שאוכל לעבוד עליהן עם הסיקה?

    תודה רבה על כל תשובה! מצורפת תמונת המצב.

    • · איטום גג פאנל מבודד

      (גבי)

      שלום מרדכי,

      ישנן מספר דרכים לתיקון..

      1. לאטום במסטיק ביטומני עבה את קצוות היריעות (למשל "טיקסופלט" של מיקו-פרו או "מסטיק 244" של ביטום ולאחר הייבוש להלבין את המסטיק בצבע אקרילי מועשר בדבק.

      2. לבצע מעל גבי הכל חומר איטום נוסף (כדוגמת ה"מריסיל 250" או ה"סיקה לסטיק 560" שהצעת), ומעל גבי שכבת יסוד תואמת מהיצרן.

      זכור שיש לאטום גם ראשי ברגים שאולי לא נאטמו קודם לכן, במסטיק פוליאוריטני כגון ה"סיקפלקס 11FC".

      בברכה,

      גבי

  • · שאלה לגבי מריס 250

    (רועי)

    שלום רב,

    לגבי מריס 250 אני רואה שרשום שכושר הכישוי הוא 10-12 מ"ר לפח 20 קילו.

    שאלתי האם הכוונה לכושר כיסוי תחת הנחה של 2 שכבות?

    או בקיצור אם רשום שיש ליישם עובי שכבה של מקסימום 0.6 מ"מ אז כושר הכיסוי של פח 20 קילו יהיה 10-12 מ"ר בהנחה שיישמתי שתי שכבות שכל אחת מהן בעובי של מקיסמום 0.6 מ"מ. האם הבנתי נכון?

    כמו כן - אפשר לקבל המלצה על דגם ספציפי של מסכה להגנה על דרכי הנשימה? כולל הפילטרים המתאימים.

    תודה מראש

  • · רטיבות מקיר חיצוני

    (שי)
    • · הודעה מתוקנת

      (שי)

      שלום!

      יש לי קיר חיצוני מחופה אבן עם בעיות רטיבות שמופיעות לי בחיבור תקרה קיר ומתפשט לתקרה. (על הקיר אין סימנים רטיבות כמעט בכלל)

      השאלות שלי:

      1. האם תיקוני כוחלה במקומות החסרים או הסדוקים . מקומה עליונה עד אלי יפתור את הבעיה?

      2. נאמר לי שצריך לפרק את החיפוי אבן באזור הנזילה ולחפש סגרגציה, לסגור אותה עם חומר איטום צמנטי ואז להחזיר את האבן,.

      איזה מהשיטות נכונה? ואם לא מה נכון לעשות? תודה רבה על העזרה

      (צירפתי תמונה של הקיר החיצוני).(מהצד הפנימי הנזילה חצי מטר ימינה מהחלון בחיבור תקרה קיר)

      • · איטום קיר חיצוני מחופה שיש

        (גבי)

        שלום שי,

        ישנן מספר אפשרויות לאיטום קיר שכזה, כאשר העדיפות המקצועית היא לפרק את החיפוי באזור המבוקש ובהיקפו ולאטום מחדש את תשתית הקיר, כפי שהיה אמור להתבצע עוד בתהליך הבניה.

        עבודה מסוג זה יש לבצע באמצעות פיגום חשמלי תלוי, לא באמצעות סנפלינג, מה שמייקר כמובן את עלות העבודה.

        האופציה השניה שהזכרת היא השכיחה יותר (משום מחירה הזול ביותר) אך ישנם בה סיכויים גבוהים לכשלים עקב תזוזות עתידיות בין האבנים וכיוצ"ב.

        (ראה אגב מפרט כללי במאמר על "איטום קירות חיצוניים בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן").

        זכור שיש גם לאטום תפרי התפשטות בין הקומות, במידה וישנם, במיוחד כשמדובר על נזילה בחיבורי קיר-תקרה.

        קיימת גם אופציה שלישית והיא לאטום את הקיר המדובר מבפנים אך יש לבחון זאת בשטח.

        בברכה,

        גבי

        • · איטום פנימי

          (שי)

          תודה על התגובה!

          באיזה מקרים ניתן לאטום מבפנים? ואיך?

          • · איטום לקיר מבפנים

            (גבי)

            שלום שי,

            באופן כללי מבצעים איטום פנימי רק כאשר אין אפשרות לאטום מבחוץ.

            השלבים הכלליים הם כלהלן:

            מסירים את שכבת הטיח ,

            מכינים את שטח הקיר (אוטמים את מוקדי פריצות המים במלט מהיר ו/או חומר איטום גבישי / קריסטלי) ,

            אוטמים את כל הקטע הרלוונטי בחומר צמנטי הידראולי ("סיקה טופסיל 107" למשל) במספר שכבות ואח"כ משלימים את שכבת הטיח והגמר (צבע).

            ראה מאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים. שים לב שמדובר על מלאכה מקצועית ולא על תיקון בשיטת "עשה זאת בעצמך".

            מכיוון שציינת שהרטיבות קיימת במפגש קיר-תקרה יש לבדוק תחילה אם קיים שם סדק (שאפשר לתקן גם מבפנים) או תפר התפשטות (שאפשר לתקן רק מבחוץ) ולטפל בו בהתאם.

            בברכה,

            גבי

  • · שיקום איטום מתחת לאריח שנשבר בחדר אמבטיה

    (טל)

    האינסטלטור שבר את האריח שסביב האינטרפוץ, כי חשב שיש משם נזילה. הסתבר שאין נזילה אך עקב שבירת האריח ותלישתו מהקיר, נתלשה גם שכבת האיטום מתחת.

    אני רוצה לאטום את האיזור לפני שאניח אריח חדש, מבלי להיכנס לפירוק של אריחים נוספים.

    האם יש חומר שהוא גם חומר איטום וגם חומר מדבק, שניתן יהיה בעזרתו להדביק את האריח ובה בעת לאטום את הקיר שמאחוריי האריח?

    אוהאם יש דרך אחרת לטפל בבעיה? מבלי להיכנס לשבירה של אריחים נוספים?

    תמונה של האריח:

    בתודה מראש, טל.

    • · איטום ותיקון קיר מחופה באמבטיה

      (גבי)

      שלום טל,

      העזיפות היא לבצע תיקון בתערובת צמנטית מועשרת בדבק לטקס SBR ומעליה לבצע את האיטום בחומר צמנטי הידראולי כגון ה"סיקה טופסיל 10&" או דומים לו.

      לאחר הייבוש יש לבצע איטום בין הקיר לאלמנטים החודרים (צנרות) במסטיק פוליאוריטני מסוג "סיקה פלקס 11FC".

      לשאלתך: ניתן גם להשתמש בחומר מסוג "סיקה סראם 500" המשמש גם להדבקה וגם לאיטום, במכה אחת.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום בטון מסביב לונטה

    (יניר)

    שלום לכולם,

    התקנתי ונטה ומסביב לונטה סגרתי בבטון, האם צביעה במ.ד. ועליו סילר יאטמו שהבטון לא יספוג מים או שיש לנהוג אחרת , ואם כך אז מה לעשות.

    תודה מראש

    • · איטום קיר בהיקף ונטה

      (גבי)

      שלום יניר,

      בעקרון אין חובה להשתמש בסילר. צבע חיצוני כגון ה"סופרקריל מ.ד." שהזכרת בהחלט מספיק על מנת למנוע ספיגת רטיבות בבטון עצמו.

      יש לבצע שכבת יסוד ("בונדרול חוץ" או דומה) ומעליו 2 שכבות צבע לפחות.

      אם ישנו מירווח בין הבטון לונטה רצוי לאטום גם אותו עם מסטיק כגון "סיקפלקס 11FC" על מנת למנוע זליגת רטיבות בין הפלסטיק לבטון.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן