· הכנת מכולה לחורף
(גבי)יש לי מכולה 20 רגל, צבע כהה.
משמשת כמחסן.
ברצוני להכינה לחורף מבחינת מניעת בלאי ונזילות כתוצאה מנזקי מים.
כיצד? איזה חומר למרוח על הגג? מעדיף להתעסק בחומרי מריחה ולא ביריעות. כמו כן, מעדיף חומרים בהירים (למניעת קליטת קרינת שמש וחימום)
מהם החומרים המומלצים לנושא? (פוליגג, פרימר x, וכו`)
אודה מאד למומחים העונים
22.09.2016 20:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג מכולה
(גבי- איטומן)שלום גבי,
כשניגשים לאטום גגות מתכת יש לתת את הדגש על עבודות ההכנה על מנת למנוע התפתחות קורוזיה. הקורוזיה מנפחת את המתכת ומסירה מעליה את חומרי האיטום במהירות (שנה- שנתיים-שלוש) כך שככל שעבודות ההכנה תהיינה יותר יסודיות כך גם תחזיק מערכת האיטום זמן ממושך יותר.
1. ראשית יש להסיר את החלודה מכל המקומות הנחוצים בגג.
2. באותם המקומותמלטשים את המתכת משאריות החלודה ומצפים אותה בצבע נגד חלודה, כגון "האמרייט" וכיוצ"ב, ע"פ הוראות היצרן.
3. לאחר מכן אפשר לגשת לעבודת האיטום. כדאי לעבוד עם חומרים פוליאוריטניים משחתיים שעמידים בתנאי שלוליות. אך אם מצב הגג תקין ואין בו כיפופים ושקעים שיגרמו להיקוויות מים אז אפשר גם לאטום אותו בחומרים אקריליים משחתיים.
חומרים פוליאוריטניים: "מאריסיל 250", "היפרדסמו LV". לכ"א ישנו פריימר אפוקסי משלו.
חומרים אקריליים: "פוליגג סופר M", "מולטיגום" (עם פריימר משלו).
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה,
גבי
23.09.2016 20:04חלון חדשהוספת תגובה
· יריעה מנקזת אדים ??
(דויד)גבי צהריים טובים !
ברצוני לשאול , עבור גג חדש 300 מר דרישת המתכנן לבצע יריעה כפולה , וקבלן האיטום המליץ שבנוסף על 2 שכבות איטום לבצע "יריעה מנקזת אדים " + נשמים
שאלותיי הם :
1. האם חייב לבצע יריעה מנקזת אדים אם (אולי כתוצאה מכליאת מים כתוצאה מהאשפרה)
2. כמה פעמים צריך לבצע אשפרה לבטקל , כוונתי להרטבת הבטקל
3. מה המחיר הסביר לביצוע יריעה למר` עבור 300 מר +נשמים
4. כמות נשמים נדרשת לגג והיכן למקמם ?
תודה מראש
22.09.2016 16:16חלון חדשהוספת תגובה· מפרט לאיטום גג בשתי שכבות יריעות כולל יריעת ניקוז אדים
(גבי)שלום דויד,
ראשית- סליחה על העיכוב בתשובה..(!)..
בעקרון עליך להפנות את הקושיות למתכנן. המפרט שסיפק הנו מחמיר למדי וכך גם דרישת הקבלן. אם לא קיים אילוץ בשטח אפשר למשל להסתפק בשכבת זפת + יריעות 5 מ"מ.
גם בנושא יריעת ניקוז האדים והנשמים- אפשר להחמיר ואפשר גם שלא. אם ישנו חשש לקיום לחות כלואה בבטקל- מומלץ להשתמש בנשמים.
לשאלתך:
הנשמים מותקנים כל כ 50 מ"ר או בהתאם לדרישות המתכנן.
בטקל מאשפרים היטב מספר פעמים ביום- בשלושת הימים הראשונים. לאחר מכן מאשפרים "יותר בנחת" וממתינים לייבוש סופי, רצוי 3 שבועות לפחות.
בהצלחה,
גבי
02.10.2016 08:45חלון חדשהוספת תגובה
· איטום מרפסת
(נטע)שלום רב,
אני גרה בדופלקס. בקומה העליונה יש מרפסת 12 מטר לכיוון מערב. בחורף האחרון נצפתה נזילה קלה לתקרה של החדר מתחת. קבלן הציע לי לאטום מחדש עם מלט לבן את החיבור בין הקיר לרצפה שנשחק. האם אכן כך? האם אני צריכה יעוץ במקום?
בתודה מראש,
נטע
22.09.2016 12:09חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת - בית דופלקס
(גבי)שלום נטע,
הקבלן מטעה אותך. הסיכוי שהצעתו תאטום את הנזילות- שואף לאפס. יש לאטום את כל המשטח , מעל הריצוף או מתחתיו.
ישנן מספר שיטות ביצוע שאפשר לשקול. רצוי כמובן לבדוק את המרפסת בשטח.
אם תשאירי פרטים במדור צור קשר נשמח לעזור. כמו כן נשמח לעזור באמצעות הפורום.
(סליחה על העיכוב העצום התשובה...)
גבי
08.10.2016 14:01חלון חדשהוספת תגובה
· רובה
(שמעון)שלום רציתי לדעת איזה רובה טובה יותר לגג מרוצף אקרילי או אפוקסי
הגג חשוף לשמש לרוב היום
תודה
21.09.2016 22:27חלון חדשהוספת תגובה· רובה לגג מרוצף שחשוף לשמש
(גבי)שלום שמעון,
אפשר להשתמש ברובה אקרילית באיכות טובה של אחת מהחברות המובילות.
כמו כן אפשר להשתמש ברובה אפוקסית על בסיס מים כגוןה"אולטרה קולור (מאפי) או ה"ספקטרולוק " (לטיקריט), ורצוי בגוון בהיר. רובות אפוקסיות אחרות נוטות לעיתים התייבש ולהתקלף ממקומן, אם כי התופעה אינה "מיידית".
סליחה על העיכוב העצום במענה..
גבי
08.10.2016 14:06חלון חדשהוספת תגובה
· איטום קיר חשוף בבית חדש
(TALI)שלום רב
בית חדש שהוא חצי מדו , אבקש לדעת כיצד לטפל בקיר הגובל עם הדו שיבנה בעתיד בצמוד אליו בכל הקשור לאיטום. עד איזה גובה מעל פני האדמה הגננית יש לבצע איטום? ואיזה?
תודה
טלי
21.09.2016 12:34חלון חדשהוספת תגובה· איטום לקיר משותף בבית דו
(גבי)שלום טלי,
את חלקו התת קרקעי של הקיר יש לאטום בדיוק כפי שאוטמים את שאר הקירות התת קרקעיים. ראי סדרת מאמרים על איטום שלד של בתי קרקע, קורות יסוד, קירות תת-קרקעים וכיוצ"ב.
בד"כ יתבצע האיטום עם חומרים ביטומנים משחתיים.
כמו כן יש לאטום את כל חלקו החיצוני של הקיר המשותף, בהנחה שישאר חשוף בעונת החורף הקרובה. אפשר לאטום בשכבת הרבצה צימנטית ומעליה חומר איטום צימנטי משחתי. מאידך אפשר כמובן גם לוותר על שכבת האיטום שהזכרתי ולבצע מעל שכבת ההרבצה טיח מיישר וציפוי חיצוני (צבע / שליכט) כפי שמתכונן לבצע בשאר קירות המעטפת.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה בבניה,
גבי
21.09.2016 21:58חלון חדשהוספת תגובה